#1 |
|
Новичок
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 1
|
при эксплуатации станции пропало выходное напряжение:
1. станция включается без проблем. 2. напряжений: 220 в и 12 в на выходе нет! 3. проверил напряжение на клеммах 220 в самого генератора-напряжения нет. 4. каково сопротивление обмотки генератора -220 в? уменя около 1 ом. 5. автомат(вкл.-выкл.)-рабочий (те. звонится). буду весьма благодарен за помощь. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Специалист технического сервиса
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 35
|
возможны три варианта:
1. сгорел генератор. 2. вышла из строя авр. 3. вышли из строя угольные щетки. для более точного определения неисправности надо обратиться в сервисный центр, т.к. на расстоянии провести диагностику невозможно.
__________________
сервис + запчасти |
|
|
|