21.10.2013, 13:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 1
|
проблемы со станцией lt 8000 dxe
при эксплуатации станции пропало выходное напряжение:
1. станция включается без проблем. 2. напряжений: 220 в и 12 в на выходе нет! 3. проверил напряжение на клеммах 220 в самого генератора-напряжения нет. 4. каково сопротивление обмотки генератора -220 в? уменя около 1 ом. 5. автомат(вкл.-выкл.)-рабочий (те. звонится). буду весьма благодарен за помощь. |