Форум компании GREENFIELD    

Вернуться   Форум компании GREENFIELD > Сервис центр > Двигатели

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.07.2015, 17:39   #1
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

отправлено
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 21:28   #2
vvg
Новичок
 
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 4
По умолчанию

благодарю за ответ.
фото получилось смазанное, задам вопрос
- обмотки запаралелены?
- на шпильках изоляторы?
у меня вот так всё выглядит(( пришлось наваривать шины
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3734.jpg (95.7 Кб, 7 просмотров)
vvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 12:31   #3
Detal
Специалист технического сервиса
 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 108
По умолчанию

обмотки на трансформаторе запаралеллены. трансформатор подключается последовательно к обмоткам генератора. на шпильках изоляторы (чтобы не замкнуло).
Detal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 12:57   #4
vvg
Новичок
 
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 4
По умолчанию

благодарю, есть добрые люди на белом свете.
vvg вне форума   Ответить с цитированием